当前位置 :
【您好,我想问下关于机房电流表读数的问题您好,我想问下,我在机房的电柜上读电流数,电流表的量程是250A,指针读书是45A左右,表左上角有个标示“I1:I2=250:5”,请问这个标示是什么意思,现在的45】
1人问答
更新时间:2024-05-02 10:23:33
问题描述:

您好,我想问下关于机房电流表读数的问题

您好,我想问下,我在机房的电柜上读电流数,电流表的量程是250A,指针读书是45A左右,表左上角有个标示“I1:I2=250:5”,请问这个标示是什么意思,现在的45A的指针读书就是当前的电流值么?

田建强回答:
  它表示电流互感器1,2次侧电流之比是250:5,配互感器的电流表设计的二次侧电流一般都是5A,它与互感器像匹配,你所读的就是实际电流,但通过电流表的实际电流时0.9A,当一次电流为250A时,二次侧就是5A,如果接了电度表,电表读数要乘50这就是所谓的倍率.