【互感器电流比50/5,而下面又写穿心匝数150/1,75/2,50/3之类,计量电量时以哪个为准,又应如何计算?】
1人问答
更新时间:2024-05-09 01:41:11
问题描述:

互感器电流比50/5,而下面又写穿心匝数150/1,75/2,50/3之类,计量电量时以哪个为准,又应如何计算?

李全德回答:
  该互感器的最小量程是50/5A,但是一次导线穿过互感器的匝数不同可获得不同变比,只穿1匝时,变比150/5A,穿2匝时变比75/5A,穿3匝时变比50/5A.