当前位置 :
铜电缆电压损失计算:应用公式:R=U/IS=ρ(L/R)(ρ=导线电阻率,铜芯电线电阻率:0.0172)例:三相负荷(电机类)总功率50KW,电流:I≈100A,距离:L=400米,线路端电压为400V,要求线路末端电压为380
1人问答
更新时间:2024-05-05 04:23:55
问题描述:

铜电缆电压损失计算:

应用公式:

R=U/I

S=ρ(L/R)

(ρ=导线电阻率,铜芯电线电阻率:0.0172)

例:

三相负荷(电机类)总功率50KW,电流:I≈100A,距离:L=400米,线路端电压为400V,要求线路末端电压为380V,线电压降(2根线)20V,每根线损压降:U=10V

求线阻(单线):

R=U/I=10/100=0.1(Ω)

求铜芯截面:

S=ρ(L/R)=0.0172×(400/0.1)≈69(平方)请问这个题对吗?

毕开波回答:
  你的算法我不管,我算我惯用的算法,我是配电的和搞电源的,只管实际的东西,如果你是考试用,我的算法可能不适合你,0.0172我一般取0.018,因为国内一般都偷工减料,你的压降是20V,电流是50000/380/1.732/0.8=95A,0.8为功...