电子与电路实验,三相交流电试分析三相星形连接不对称负载在无中线的情况下,当某负载开路或短路时会出现什么情况?如果接上中线,情况又如何?
1人问答
更新时间:2024-05-07 00:50:38
问题描述:

电子与电路实验,三相交流电

试分析三相星形连接不对称负载在无中线的情况下,当某负载开路或短路时会出现什么情况?如果接上中线,情况又如何?

彭建学回答:
  三相不平负载无中线每两相串联后工作在380V工作状态,负载越轻的那一相电压越高(串联分压),当一相开路后,另两相的电压升高,负载越轻的那一相电压更高,有烧坏负载的可能.如果短路,另外两相的负载会因电流剧增而被烧毁.中线接上后,开路对另两项没有影响(都是220v),短路会使中线带电,很危险.