刘星桥回答:
  变压器的ONAN冷却方式为内部油自然对流冷却方式,即通常所说的油浸自冷式.   变压器的冷却方式是由冷却介质和循环方式决定的;由于油浸变压器还分为油箱内部冷却方式和油箱外部冷却方式,因此油浸变压器的冷却方式是由四个字母代号表示的.   第一个字母:与绕组接触的冷却介质.   O--------矿物油或燃点大于300℃的绝缘液体;   K--------燃点大于300℃的绝缘液体;   L--------燃点不可测出的绝缘液体;   第二个字母:内部冷却介质的循环方式.   N--------流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环;   F--------冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环;   D--------冷却设备中的油流是强迫循环,至少在主要绕组内的油流是强迫导向循环;   第三个字母:外部冷却介质.   A--------空气;   W--------水;   第四个字母:外部冷却介质的循环方式.   N--------自然对流;   F--------强迫循环(风扇、泵等).