金华回答:
  根据广东科技出版社《现代电工手册》中常用电线的载流量:   500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:   4平方毫米——39A   由于是家用,所以是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:   Pm=电压U×电流I=220伏×39安=8580瓦   取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:   P=Pm÷1.3=8580÷1.3=6600瓦   “四平方”的铜线.能承受6600瓦的负荷.   广东科技出版社《现代电工手册》中常用电线的载流量:   500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:   1.5平方毫米——22A   2.5平方毫米——30A   4平方毫米——39A   6平方毫米——51A   10平方毫米——70A   16平方毫米——98A
金华回答:
  电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。