当前位置 :
这种变压器干什么用?工频隔离变压器:额定功率50W,3个绕组变比n1:n2:n3=20:10:1,电流依次为I1=1.5A、I2=3A、I3=0.1A(参数一定没错,我猜电路中可能有储能元件,要不50W用不了那么多的电流)那位要
1人问答
更新时间:2024-03-28 21:24:05
问题描述:

这种变压器干什么用?

工频隔离变压器:额定功率50W,3个绕组变比n1:n2:n3=20:10:1,

电流依次为I1=1.5A、I2=3A、I3=0.1A

(参数一定没错,我猜电路中可能有储能元件,要不50W用不了那么多的电流)那位要是知道这种变压器的应用领域不要吝教呀^^

鲍文戬回答:
  作为电气专业人员,这个问题很好理解,   1、这个变压器就是一个很普通的变压器,工频,意味着50hz;隔离,意味着3个绕组各自独立,没有电气连接.   2、额定功率P=50W,3个绕组变比n1:n2:n3=20:10:1,电流依次为I1=1.5A、I2=3A、I3=0.1A.   先不管n3,让我们先看n1:n2=20:10,I1=1.5A、I2=3A,这符合变压器公式.理由,变压器各个绕组电压、电流与匝数关系是:UI:U2=n1:n2=20:10=2:1,I2:I1=n1:n2=20:10=3:1.5.   因为P=U1*I1=U2*I2,所以U1=P/I1=50/1.5=33.3V,U2=P/I2=50/3=16.6V   楼主为何说50W用不了那么多的电流,3A电流对50W变压器不算多呀!   3、再来说说n3绕组.这个变压器的功率传递在n1和n2之间进行,n3是个附加绕组,可能只是做个指示灯之类用,传递的功率忽略不计,因此n3所用的漆包线很小,输出的额定电流也很小(0.1A).   n3绕组的输出电压也可计算出来:因为U1:U2:U3=n1:n2:n3=20:10:1,所以U3=(n3:n2)*U2=(1:10)*16.6=1.66V.n3绕组的输出功率P3=U3*I3=1.66*0.1=0.166W,与50W的变压器整体功率相比,可忽略不计.