高桥茂回答:
  据:S=pL/R,I=V/RV=IRS:导线截面积,p:线阻率,铜0.0172,铝0.0283,L:导线长度R:导线电阻,V:电压(这里指电压降)I:线路电流三相功率20KW,得电流I:40A,(下例计算为铜材)线阻:R=pL/S=0.0172*4300/25=2.9584...