用电负荷及电度表如何计算、主开关、进户线如何计算.通过“计算负荷”,该单元照明插座可能同时用电的设备容量为14400W.功率因数设定为0.8,同时需要同系数KC=0.4,则计算得电表电流为单相39
1人问答
更新时间:2024-04-19 07:20:46
问题描述:

用电负荷及电度表如何计算、主开关、进户线如何计算.

通过“计算负荷”,该单元照明插座可能同时用电的设备容量为14400W.功率因数设定为0.8,同时需要同系数KC=0.4,则计算得电表电流为单相39A,因此,主进线开关的整定值定为50A(单相).根据计算电流值和开关整定值可以选定进户线为:BVV-500(3X10mm).

功率因数0.8,同系数KC=0.4,这两个在计算公式里该怎么运用.还有39A是如何计算出来了,39A正确吗?又是如何确定进户线为:BVV-500(3X10mm)的?

董春回答:
  根据工式:KC*P=cos∅UI,待入数值0.4*14.4kw=0.8*0.22*I.I=5.76/0.176=32.7A,上面的39A有误.家庭用户的进线规格,很多地方标准有规定为10mm.如果地方供电局没规定的,则按国标规定为8mm.BVV-500(3X10mm)500为电...