消防水池容量的计算正确否
请问,消防水池容量计算方式方法正确吗?本工程共有三层,每层1000m2.室内消火栓流量为15L/s,喷淋流量为20L/s,室外消火栓为20L/s.水源为DN150一路供水,压力为0.4MPa.现设计消防水池容积,计算如下:室内消火栓消防供水按2h计,喷淋消防供水按1h计.室内消火栓:Q=15*60*60*2=108m3(15L/s)自动喷淋:Q=20*60*60*1=72m3(20L/s)室外消火栓由市政管网直接供水,不计入消防水池容量.消防水池容积=室内消火栓用量+自动喷淋用量=108+72=180m3水池选型?
邮箱:联系方式: