一根简支梁8m,受上面每隔0.5m的集中荷载,他的弯矩如何求?按照集中荷载来计算不会,能否按照均布荷载来求呢?
3人问答
更新时间:2024-04-19 15:14:19
问题描述:

一根简支梁8m,受上面每隔0.5m的集中荷载,他的弯矩如何求?

按照集中荷载来计算不会,能否按照均布荷载来求呢?

刁君成回答:
  这就是对结果的精度要求的事.工程上的事都是近似值,不可能理论化,只要不是太粗糙.   计算梁的线荷载单位是每米多少KN,如今已经更精确到了每半米多少KN了,还有何不可?——这可能是我的‘强词夺理’!再说题目的“每隔0.5m的集中荷载”,也不是集中在针尖那么小的点上,也有分布的范围!所以按均布荷载的效应不会有不能容许的误差.
陈凯回答:
  谢谢!我想请教一个其他的问题,脚手架立杆的设计承载力是30KN,我发现好多网上的方案都是这么写的。不知道出处在哪里?在规范上没有找到呢~谢谢!
刁君成回答:
  脚手架立杆的设计承载力是30KN就是错误的,不可能!   1、JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》附录A.按步距1.5米纵距1.5米时,架体作用在立杆上的自重是0.1444KN/每米高;   2、该规范规定落地架不得超过50米;(一般超过35米得用双立杆)。   3、立杆承载力稳定计算中,按该规范计算的长细比都很大,查出的稳定系数φ只有0.15~0.25,相当于Q235钢材规定强度设计值205N/mm²的0.15~0.25折。这样算出的立杆的设计承载力是15~20KN;   4、属高大支模的立杆承载力不得大于10KN。(见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第4.3.15-2条)   以上是扣件式的,碗扣式的可能要大些。