【电机控制回路开关接触器热继三种设备额定电流的关系大小关系如110KW的380V交流异步电机,额定电流是220A,以施耐德NS塑壳断路器为例选用250A壳架电流,脱扣器额定电流为220A的型号。】
1人问答
更新时间:2024-04-20 19:50:10
问题描述:

电机控制回路开关接触器热继三种设备额定电流的关系大小关系如110KW的380V交流异步电机,额定电流是220A,以施耐德NS塑壳断路器为例选用250A壳架电流,脱扣器额定电流为220A的型号。接触器没有220A型号,只有205A,245A,只能选用245A的型号的了。热继有132~220A和200~330A两种相近型号,我选132~220A的。以上不知道选的怎么样?还有如果开关选的额定电流均大于接触器和热继是常规用法,但是我的领导说,开关的电流选的大于接触器和热继,发生故障时,接触器和热继都烧了,开关还没动。。。我也觉得有道理。

陈京伟回答:
  你说的“脱扣器额定电流220A”,我想应该是说的断路器额定电流220A吧。电机功率选择一般大于负载,留有余量,所以你的选配完全可以,热继整定电机额定电流的0.95-1倍。(特殊要求,特殊负载除外,一般情况开关,接触器,热继的选择应该是约大于电机额定电流。)你那个领导乱说!断路器一般是作为短路保护,动作电流整定为6-10倍电机额定电流。热继作为过载保护。动作电流就是你设定的电流值。除非热继失灵,故障电流大于开关,接触器,热继的额定电流,又小于开关的整定电流,才会把这些器件烧坏。不清楚再问